要求:配电箱配置绝缘监测报警信号,提供无源报警信号。配电箱断路器采用施耐德。
这个意思指的是施耐德断路器上面加装漏电保护装置,还是加装绝缘监测模块。可是微断的施耐德断路器附件没有绝缘监测模块,那这个怎么实现?求高手指教,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    绝缘监测仪是用来监测绝缘电阻的一种装置,主要用于用供持续性要求很高的IT系统,绝缘监测仪可对系统绝缘老化长时间监测,并适时报警,已达到保护目的。
    工作原理是装置在设备与地之间加一个低频电压,检测其电流值,判断其绝缘电阻值是否达到要求。
    综上,除非中要求的特殊配电箱,一般的配电箱根本不需要,加一个漏电开关即可。
    参考原件:施耐德Vigilohm系列XM300
    2013-08-21 14:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    什么配电箱需要装绝缘监测?

    绝缘监测的原理是什么样的?
    2013-08-21 11:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多