土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位:地下楼梯间及合用前室的正压送风能作为地下内走道的补风吗
请教各位:地下楼梯间及合用前室的正压送风能作为地下内走道的补风吗

全部回答(6 )

  • fine_2009
    实际问题是,有没有可能排烟时正压送风系统和补风系统风量过大,着火区域变成正压?
    一直头疼,排烟应该不应该考虑正压送风系统的影响,当然,图审是从不考虑这方面的。
    2013-08-22 14:02:22 来自 PC 评论 举报
  • lemonocean
    不行,着火时,内走道到前室的门不一定常开,而排烟是持续的,所以消防补风也是持续的,故要单独设置补风系统。
    2013-08-22 12:45:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10