土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构设计出问题了,施工的时候,节点不牢固

钢结构设计出问题了,施工的时候,节点不牢固

发布于:2013-08-20 16:49:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个钢结构框架,其中有一部分悬挑,挑3.2米,没办法,只能这样做,然后模型立面,柱子,梁都计算通过,就节点设计的时候有一个位置是红的,没太在意。想的是画施工图的时候写上全满焊就是了,结果最后其他都写了,就忘了写这句话。
钢结构公司加工后,安装的时候只用螺栓连接就完事了,打上楼承板,上混凝土。
结果悬挑的那部分,梁没变形,直接在螺栓那里破坏了,那部分楼面塌下去差不多一米,现在正在用型钢往上顶呢。所幸的是施工过程中没出现人员伤亡,要不我就完了。
现在是处理完之后施工方肯定要索赔钱,所以我害怕啊。
怎么说呢,有我的责任,也不全是我的责任。哎,苦恼啊,各位大大们,事情怎么办啊?现在心里难受啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aaazhaoyun
    aaazhaoyun 沙发
    结构是个高危行业啊
    2014-02-12 16:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • rcx111
    rcx111 板凳
    设计有风险如行需谨慎
    2013-11-26 15:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

资料分享 三桩承台钢筋布置探讨

提供一个技术资料,供结构人员分享讨论。资料分享 三桩承台钢筋布置探讨 提出这个问题是因为在现行标准中有两种截然不同的做法,使得施工人员和检验人员无法找到共同点,即不能找到同一个标准映证,所以也就无法明确判断正确与否。 按照标准采用的优先顺序,应该是:设计文件、标准图集、行业标准、规范。前提是,前三个文件都不能背离最后一个文件精神。 对于三桩承台布筋方案,设计文件一般给不出,目前有关三桩承台钢筋布置的规定各地存在一些不一致的做法,现列举部分浅谈。

回帖成功

经验值 +10