供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
哪位同行做过百安居或东方家园之类工程的电气设计?有问题想询问。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qihonglei1234
沙发
是进口开关吧!
2004-11-23 17:26:23
赞同0
-
xiongbng
板凳
用两台控制变压器互相切换的形式也可以,要是自动切换的话,线路比较复杂。我还是考虑ttt001的建议,增加1至2台变压器简单可靠些。
2004-11-18 09:00:18
赞同0
加载更多你的问题好像有点不清楚吧,十几个控制所须的容量是多少呢?十几个控制,都是重要的负荷吗?如果容量小每个配一个变压器,也花不了多少钱,主要是考虑安全可靠运行,省小钱是没用的。
回复 举报
我就是想不通,控制电压用127V比用220V有什么好处,就是稍微安全点还是有其它更好的理由?
回复 举报