土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑电气设计强制性条文汇总解释

民用建筑电气设计强制性条文汇总解释

发布于:2013-08-20 15:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-20 17:33 编辑


【供配电系统强制性条文
3.2.8 一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
解析:一级负荷应由两个电源供电,而且不能同时损坏。因为只有满足这个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电,这是必须满足的要求。两个电源宜同时工作,也可一用一备。


3.3.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施
解析:应急电源与正常电源之间必须采取可靠措施防止并列运行,目的在于保证应急电源的专用性,防止正常电源系统故障时应急电源向正常电源系统负荷送电而失去作用。例如应急电源原动机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出,而不是由继电器的接点发出,因为继电器有可能误动作而造成与正常电源误并网


..................※....................※.................※.................※.................※.................※.................※.................※


【配变电所设计强制性条文
4.3.5 设置在民用建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。当单台变压器油量为100kg及以上时,应设置单独的变压器室。
解析:根据调查,目前在民用建筑中附设式配变电所内的配电变压器,均采用干式变压器。现在国际上已生产非可燃性液体绝缘变压器,虽然国内目前尚无此类产品,但不排除以后试制成功或引进的可能。对于气体绝缘干式变压器,在我国的南方潮湿地区及北方干燥地区的地下层不宜使用,因为当变压器停止运行后,变压器的绝缘水平严重下降,不采取措施很难恢复正常运行。


4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。
解析:本条规定是为了当高压柜、低压屏内电气设备有突发性故障时,在屏后的值班巡视人员或维修人员能及时离开事故点。由于低压屏后面设备维护检修机会多,故规定长度超过15m时还应增加出口,而对高压柜则不做硬性规定。


4.9.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10(6)kV的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。

4.9.2 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:
1、配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时通向其他相邻房间的门应为甲级防火门通向过道的门应为乙级防火门
2、配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
3、配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;
4、配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
5、配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
6、配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
解析:配变电所的所有门,均应采用防火门,条文中规定了对各种情况下对门的防火等级要求,一方面是为了配变电所外部火灾时不应对配变电造成大的影响,另一方面是在配变电所内部火灾时,尽量限制在本范围内。防火门分为甲、乙、丙三级,其耐火最低极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h
门的开启方向,应本着安全疏散的原则,均向“外”开启,即通向配变电所室外的门向外开启,由较高电压等级通向较低电压等级的房间的门,向较低电压房间开启。


..................※....................※.................※.................※.................※.................※.................※.................※


【低压配电系统强制性条文
7.4.2 低压配电导体截面的选择应符合下列要求:
1. 按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流
2. 线路电压损失不应超过允许值
3. 导体应满足动稳定与热稳定的要求
4. 导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表7.4.2的规定

1.jpg

解析:此条为电缆截面选择的基本原则。当电力电缆截面选择不当时,会影响可靠运行和使用寿命乃至危及安全。导体的动稳定主要是裸导体敷设时应做校验,电力电缆应做热稳定校验。


1.jpg

全部回复(81 )

只看楼主 我来说两句
  • tbhd007
    tbhd007 沙发
    好东西,学习!
    2016-01-03 17:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • wzy義
    wzy義 板凳
    学习了,很好
    2015-12-30 15:53:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆选择时不进行动稳定校验

今天做注电基础模拟题,有一个题目问“选择电缆时,不进行()”A,长期发热校验;B短路热稳定校验;C短路动稳定校验;D短路电流计算。 我乍一看,艾玛,都要啊;最后纠结半天,还是弄错了 然后我再想,好像电缆是没有做动稳定校验的必要啊,求解释。

回帖成功

经验值 +10