结合三个工程实例,分别探讨了室内外消火栓系统采用临时高压制或低压制、分开或合用的系统设计,并结合相关规范,认为消火栓系统的设计应结合工程特点,在满足规范及使用要求的前提下,尽量做到“安全、经济、先进”。
一、相关规范要求
《规范》第8.1.3条规定:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10米;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。”
《规范》第8.1.4条规定:“建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水量达到最大小时用水量时(淋浴水量可按15%计算,浇洒及洗刷水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。”
《规范》第8.4.4条规定:“设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。”
二、工程分析
2.1 室内外消防管网分开设置,分别采用临时高压系统和低压系统
工程概况:某小区,住宅6.5层,沿街商业三层体积大于5000米3。室内消防用水量10L/s,所需压力0.40 MPa;室外消防用水量20L/s。市政两路供水,压力0.30 MPa,水量能满足室外消防用水和生活用水的要求。
系统设计:引两路市政给水管网,在小区内连接成环,供给居民生活用水和消防用水。水泵房内设消防水池和消防水泵,加压后供给室内消火栓系统用水,屋顶设消防水箱稳压。室外消火栓系统与生活给水管网合用,由市政直接供水,火灾时由消防车或其他移动式消防泵加压。
分析:此种方法是最常见的系统设置方式,供水安全可靠,当市政给水满足两路进水,且水量满足室外消防和生活用水量时可采用此方法。
2.2 室内外消防管网合,均采用临时高压系统
工程概况:某物流区,办公兼商铺,均为3层,体积大于5000米3。室内消防用水量15L/s,室外消防用水量20L/s。市政一路供水。
系统设计:引一路市政给水管网,供给小区生活用水和消防水池补水。在设备房内设消防水池、室内外消防合用水泵,屋顶设消防水箱。室内消火栓系统所需压力0.40 MPa,室外消火栓系统所需压力0.50 MPa。见图1。
图1 室内外消防管网合,均采用临时高压系统
分析:室内外消防系统合用管网,均采用临时高压制。火灾时由水泵加压供水,由高位水箱稳压,水泵的压力根据室外消火栓系统的压力计算,火灾时不另需消防车加压。不单独设室外消火栓泵及管网,使系统维护管理简单,满足开发商“室外管网尽量简单”要求。
2.3 室内外消防管网合,均采用低压系统
工程概况:某小区,住宅6.5层,半地下车库停车辆18~28不等,小区内道路宽7米。室内消防用水量5L/s,所需压力0.30 MPa;室外消防用水量25L/s。市政两路供水,压力0.30 MPa,水量能满足消防用水和生活用水的要求。
系统设计:引两路市政给水管网,在小区内连接成环,供给居民生活用水和消防用水。生活、室内外消防系统合用一套管网,由市政给水直接供给。不另设消防水池、消防水泵及高位水箱。见图2。
图2 室内外消防管网合,均采用低压系统
分析:由于市政给水的水量和水压均能满足车库消火栓系统水量要求,则考虑由市政给水直接供给室内消火栓用水,并由市政给水管网稳压,不用另设高位消防水箱,市政引入管上设置倒流防止器,以防止发生回流污染。管网设置简单,减轻了室外综合管线密密麻麻,纵横交叉,不利于管理维护的问题。
三、结论和建议
以上三种方法各有利弊,在实际的设计过程中,应该综合考虑各个工程的市政给水情况、消防部门的意见、小区建筑物的类型、开发商意向等,在满足规范及使用要求的前提下,尽量做到“安全、经济、先进”。并建议在《建筑设计防火规范》中对室外消火栓系统的给水方式和压力维持问题作较详尽的阐述。大家如有异议,可以跟帖阐述你的观点!
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(72 )
只看楼主 我来说两句非常感谢楼主分享!!!!!
回复 举报
回复 举报