大家好,这题我的疑惑是,根据混凝土规范11.4.6,当框架结构柱的反弯点在柱层高范围内时,可以取剪跨比=Hn/2h0,由题目可知弯矩同时为逆时针或者顺时针,所以反弯点在柱层高范围内,但这样算结果就和答案不一样了。想请问下这题目为什么不可以用这样的算法?而且大家是否留意到抗规6.2.9和高规6.2.6中对剪跨比第二种算法的h不一样,前者是柱截面高度,后者是柱的有效截面高度。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
w8795003
沙发
wadetong 发表于 2013-8-20 22:40 我觉得应该是取大的值计算,这样在计算强度的时候,算出来的值可以偏于保守。应该取小值是偏于保守的吧!
2014-09-05 17:54:05
赞同0
-
赵客胡缨
板凳
jsfnlzn 发表于 2013-8-24 21:04 看题目问的是什么 比如 面内x轴受弯 肢背受压 肢尖受拉 问你压应力多少你就有RX1啊 拉应力多少就是RX2如果弯矩反方向施加,肢背受拉,肢尖受压,拉应力就用1.05,压应力用1.2吗?谢谢!
2014-08-24 22:20:24
赞同0