土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给水规划中,关于需水量的计算问题

市政给水规划中,关于需水量的计算问题

发布于:2013-08-20 12:52:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
看了许多案例,需水量的预测主要有人均综合用水指标,单位建设用地指标,以及《室外给排水设计规范》中的分类计算法、《城市给水工程规划规范》中的分类计算法。这四种方法各有什么适用范围吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanyuhandan
    yanyuhandan 沙发
    《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)的指标在总规和控规中在使用。《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)在总规和片区控规中也在使用。单位人口平均用水量法、城市单位建设用地综合用水量法我知道是一般只用在总规里。就是两个规范里的方法有什么区别?
    2013-08-20 19:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第4章 设计水量 有关规定适用范围可参见第1.0.2 条规定:本规范适用于新建、扩建或改建的城镇及工业区永久性给水工程设计。
    2、《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)第2.2节 城市用水量 有关规定适用范围可参见第1.0.2条规定: 本规范适用于城市总体规划的给水工程规划。
    3、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3. 1节 用水定额和水压 有关规定适用范围可参见第 1.0.2条规定: 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。




    2013-08-20 14:03:20

    回复 举报