土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教老妖精,2010案例下23题

请教老妖精,2010案例下23题

发布于:2013-08-20 10:05:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
由规范8.4.1及表及注:消火栓出水量无疑问为10L/S,但同时使用水枪数是3支,不应减少2支,为什么几个资料上都是按一支水枪2小时火灾延续时间计算?(选468M3,若3支算为504M3),请解惑

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 雾彤
    雾彤 沙发
    消防水池的容积都是根据消防用水量来计算,个人认为不需要在水枪数量上做过多的纠结。
    2013-08-26 22:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • dahuwanli
    dahuwanli 板凳
    10*2*3.6+30*3.6*1+40*3.6*2=468
    后面的两项的计算好理解。关键是前面的。
    10L/S的来源是这样的。查表是15L/S,根据8.4.1-1条,15*50%=7.5<10L/S,故选择为10L/S。
    2013-08-20 11:02:20

    回复 举报
    赞同0