土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 学生请教一个电路问题

学生请教一个电路问题

发布于:2013-08-19 22:38:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaogongr
    xiaogongr 沙发
    楼主的查线方式有问题
    2014-03-12 10:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • 浪迹天涯125
    晕倒,就这样子搞,也不怕危险?断了零那是两个火啊。。。380V
    2014-01-16 08:58:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2049 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高压柜二次回路交流电源与直流电流

1.高压柜的 合母和控母都是DC220V,系统中配有直流屏。是不是合母和控母 都取自直流屏,并且要分开。2.高压柜的照明回路 是AC220V ,是不是一定要从高压相对应的低压柜上取交流电。3.直流屏内的3相低压输入,也是要从高压到变压器到低压柜上面取的吗?

回帖成功

经验值 +10