请教各位,客房三相五线供电时,配电箱处总零线断后,灯还亮。此时查原因取掉各房间零线后灯就不亮了。而后把各房间零线分别压箱体内零线接线板上(总零线处还断着),压到第五个后逐渐灯又开始亮了,是什么原因,这样在使用中 会有问题吗,能正常用吗,请教了.

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaogongr
    xiaogongr 沙发
    楼主的查线方式有问题
    2014-03-12 10:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • 浪迹天涯125
    晕倒,就这样子搞,也不怕危险?断了零那是两个火啊。。。380V
    2014-01-16 08:58:16

    回复 举报