土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于新风机组的讨论

关于新风机组的讨论

发布于:2013-08-19 17:15:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位兄弟姐妹:讨论一下新风机组的问题,新风机组选型是根据新风量进行选型的,选出新风机组以后是不是还要选择其他的空调机组进行承担室内冷热负荷呢?例如:一个商场600m2,商场人员密度0.6人/m2,人均新风量:15m3/h,新风量为:5400m3/h,选择一台BG-60X新风机组,参数为:冷量:88.9kw,热量:91.2kw 风量:6000m3/h;这台新风机组的冷量承担室内的冷负荷了么?是不是需要另外选择空调机组进行承担室内冷热负荷?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • yixiaoqing
    yixiaoqing 沙发
    demond07 发表于 2013-8-22 19:55 这个图纸上的机组是吊顶式空调机组。回风箱里面直接加入新风,然后进过机组处理后送风。这个机组承担室内 …对这类设备怎么选型?是按照新风量还是冷量?
    2013-08-28 16:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • underoath1
    underoath1 板凳
    yixiaoqing 发表于 2013-8-22 10:28 兄弟你看一下这个 人家全是弄的新风机组我也挺困惑这个 前一阵子有个商场的项目我们投标 设计院出的图也是这样 但是空调箱屁股上回风口 新风百叶与空调箱之间有个电动密闭阀 这选型的时候到底是选新风工况还是选回风工况啊?电动密闭阀跟谁连锁啊?
    2013-08-26 14:42:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调和中央新风系统区别是怎样的?

过去我还只听说过中央空调对于中央新风系统这还是第一次听说了。要不是因为有进入这个行,可以现在还不知道有新风系统这个说法了。 中央新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功能房间内的排风口相连,形成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环使用,新旧风形良好的循环。而且,考虑到能源的节约和再利用,排走的空气都会被做热回收,而回收率达到80%以上,作为新的能源。

回帖成功

经验值 +10