土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这样设计可以吗?
要建一间合力叉车充电间,现知道数据是充电机型号D48V/60A,输入电流6.3A,输入功率4.4KVA,一共要同时为六台叉车充电,并且还有5扇卷帘门,现设计如下,请大神看看有问题吗? 图纸.jpg

图纸.jpg

全部回答(2 )

  • johnyxxm
    加肥猫 发表于 2013-8-19 13:11 设计不是太合理,充电器C25或C32足够了,应该是220V的;卷帘门也是C25或C32,不建议选D曲线。总箱子的计算 …本人是菜鸟,刚接触电气设计,还请大神仔细指教!!1、叉车的充电机是380V的已确认!2、总箱的电流具体是多少?是如何计算出的?3、C25或C32足够了?是指总开关选C32的,是否太小了?4、电表是本人标错了,谢谢指出!!5、选的线路、开关及进线电缆是否有问题?6、还有个问题如果在每个插座前单独再装个电表,是否可以?恳请大神帮菜鸟一一指点呀!!!!!
    2013-08-19 15:45:19 来自 PC 评论 举报
  • 加肥猫
    设计不是太合理,充电器C25或C32足够了,应该是220V的;卷帘门也是C25或C32,不建议选D曲线。
    总箱子的计算电流不对,没有取同时系数;开关电表不匹配,80的开关配60A的电表。其余细节自己认真核对一下吧。
    2013-08-19 13:11:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10