土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 集装箱发电机组安全距离

集装箱发电机组安全距离

发布于:2013-08-19 11:51:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是这样的,现在有一台50KW柴油发电机和一台70KW柴油发电机,用户要求把发电机安装在地面上,然后再用金属外观罩住(这个好像就是集装箱发电机组),然后集装箱发电机组旁边还有一台1000KVA的箱变,我想咨询的是

1: 50kw、70KW柴油发电机组距离金属外罩的安全距离是多少,防护等级有要求没?
2:集装箱发电机组金属外罩距离1000KVA箱变的安全距离是多少?


我没翻到相关规范,希望大家积极回帖,把告诉叫出来,最好能说出规范。万分感谢
22.jpg

22.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • llwang788
    llwang788 沙发
    继续顶起来
    2013-08-21 15:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    户外式?防护等级IP14?

    箱式发电机与变压器之间有4米以上距离,留消防车通道。
    2013-08-19 14:04:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求光纤入户系统图

多层住宅,高层住宅光纤入户系统图怎么画呢,求分享

回帖成功

经验值 +10