发布于:2013-08-19 11:51:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
是这样的,现在有一台50KW柴油发电机和一台70KW柴油发电机,用户要求把发电机安装在地面上,然后再用金属外观罩住(这个好像就是集装箱发电机组),然后集装箱发电机组旁边还有一台1000KVA的箱变,我想咨询的是
1: 50kw、70KW柴油发电机组距离金属外罩的安全距离是多少,防护等级有要求没?
2:集装箱发电机组金属外罩距离1000KVA箱变的安全距离是多少?
我没翻到相关规范,希望大家积极回帖,把告诉叫出来,最好能说出规范。万分感谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
箱式发电机与变压器之间有4米以上距离,留消防车通道。
回复 举报