电视线路必须穿钢管敷设吗?好像没有强制性规定吧
电视线路必须穿钢管敷设吗?好像没有强制性规定吧
电视线路必须穿钢管敷设吗?
发布于
2013-08-19 09:11:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
dianqipanli
《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94
2.8
部件安装和线路敷设
2.8.10
电缆在室内敷设,宜符合下列规定:
2.8.10.1
在新建或有内装修要求的已建建筑物内,可采用暗管敷设方式。对无内装修要求的已建建筑物可采用线卡明敷方式。
2.8.10.2
不得将电缆与电力线同线槽、同出线盒、同连接箱安装。
2.8.10.3
明敷的电缆与明敷的电力线的间距不应小于0.3m。
2013-08-20 22:04:20
来自 PC
评论
举报
wuqing13645
wupengshiwo1986 发表于 2013-8-19 09:30 多谢版主回答,您说的是室外线路,我现在是室内的电视线路。工地上想要改为pvc管,但我们负责人说规范不允许 …应该是铁管最好,我曾经做过住宅楼,强电用PVC,弱电用铁管,或者弱电PVC,强电用铁管