发布于:2013-08-18 23:03:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厨房分烹调间电蒸柜380V40千瓦2台,鼓风机220V0.55千瓦4台。
备餐间冰箱空调220V约2千瓦加派菜的读卡器9千瓦,
肉类加工区冰柜220V1千瓦2台,
还有消毒间消毒柜220V2.4千瓦2台。。。
用三相5线供电,距离总开关5米,距离变压器1公里,
我详细算了总功率110千瓦,三相设备80千瓦,单相30千瓦,但给的图纸上面说三相90,单相30.求解1?
2总开关多大及各开关,若装电表装那种?
3怎样走线好和线径都多大?
工程师牛人们走起。。。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • w15630
    w15630 沙发
    开心老爸 发表于 2013-8-19 00:04 1.单相30kW只要均匀分配到各相序,可以不用考虑不平衡问题2.厨房的同时系数根据厨艺公司要求一般要0.95, …谢谢你 ,老大,能详细点啵,,,,,,
    2013-08-19 10:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    1.单相30kW只要均匀分配到各相序,可以不用考虑不平衡问题
    2.厨房的同时系数根据厨艺公司要求一般要0.95,但我认为0.8足够了
    3.根据分区布置配电箱,根据各分配电箱大小选择开关
    2013-08-19 00:04:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教雷电击中10KV开闭站后如何处理

最近,经常出现雷雨天气,昨天傍晚雷阵雨一声雷响,公司10KV开闭站2号馈电柜跳闸,导致2号配电室3台变压器停电,值班电工去看了一下,就把电给送上了,感觉这样做很危险,不知道遇到这样的情况,应该怎么办,检查哪些问题,谢谢指教~!!