土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求助高位水箱水泵的最大出水量和设计秒流量辨析

求助高位水箱水泵的最大出水量和设计秒流量辨析

发布于:2013-08-17 16:14:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
《建筑给水排水设计规范》3.8.3 建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,水泵的最大出水量不应小于最大小时用水量。

请问为什么这里不是设计秒流量呢?最大小时用水量和设计秒流量在这里有什么不同呢?
恳请赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hippiesli
    hippiesli 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2013-08-21 22:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • ben2011
    ben2011 板凳
    starver 发表于 2013-8-17 23:00 秒流量是按概率法算出来的,规范3.6.4~3.6.6,最大时流量按用水定额和小时变化系数算出来的,一般秒流量是最 …多谢,多谢高人指点。
    2013-08-18 08:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多