本帖最后由 飈雨瀟瀟 于 2013-8-17 15:47 编辑
先简单介绍下情况,这是个18层的剪力墙结构,1层,2层是商铺,3-18层是住宅。1,2层的商铺X,Y方向都比住宅要大。
设计院设计的全是桩基础。图上的单桩,2桩基础,全是商铺的基础。本工程桩承台底标高为-3.3米,但是我看了地勘,正好在-3.3米这是粉质粘土层,承载力是180KN/平米。小妹想,能不能把外面这圈单桩承台基础改成独立基础。从承载力上来说是够的,从造价上来说,省了桩,还省了拉梁。第2张图上是地梁图,设置了不均匀沉降的后浇带了!
咨询了些朋友,他们说一般情况下都必须用同一种基础,以防不均匀沉降!但是我想,就算全用桩基础,18层的沉降,和2层商铺的沉降也一定不一样吧。就算设置了拉梁,也没什么作用吧。
所以请大家帮帮忙出出注意,小妹不胜感激!
全部回复(102 )
只看楼主 我来说两句这种做法是可以的,前提是满足沉降计算,建议先和当地审图沟通。
回复 举报
可以使用不同桩型的,实际使用过管桩 劲性桩
回复 举报