土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于独立基础与桩基是否可以共存的问题!

关于独立基础与桩基是否可以共存的问题!

发布于:2013-08-17 15:38:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 飈雨瀟瀟 于 2013-8-17 15:47 编辑

先简单介绍下情况,这是个18层的剪力墙结构,1层,2层是商铺,3-18层是住宅。1,2层的商铺X,Y方向都比住宅要大。

设计院设计的全是桩基础。图上的单桩,2桩基础,全是商铺的基础。本工程桩承台底标高为-3.3米,但是我看了地勘,正好在-3.3米这是粉质粘土层,承载力是180KN/平米。小妹想,能不能把外面这圈单桩承台基础改成独立基础。从承载力上来说是够的,从造价上来说,省了桩,还省了拉梁。第2张图上是地梁图,设置了不均匀沉降的后浇带了!

咨询了些朋友,他们说一般情况下都必须用同一种基础,以防不均匀沉降!但是我想,就算全用桩基础,18层的沉降,和2层商铺的沉降也一定不一样吧。就算设置了拉梁,也没什么作用吧。

所以请大家帮帮忙出出注意,小妹不胜感激!

1.jpg


2.jpg

全部回复(102 )

只看楼主 我来说两句
  • kjve
    kjve 沙发

    这种做法是可以的,前提是满足沉降计算,建议先和当地审图沟通。

    2020-02-13 15:03:13

    回复 举报
    赞同1
  • cof1588062985558

    可以使用不同桩型的,实际使用过管桩 劲性桩

    2020-05-26 12:00:26

    回复 举报
    赞同0