发布于:2013-08-16 22:13:16
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
高规 3.4.5 在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。
我想请问下,如果不满足该怎么调整啊,数据分析上面的节点位移有显示那一点较弱,这个好像是局部跟整体的关系,我怎么看到底是节点弱还是整体弱?
调整的时候有没有什么诀窍啊,试来试去头都大了,而且很难调到满足1.2的要求!!请高手支招!!
还有Y+ Y- x- X+方向到底什么意思?是该沿着该节点Y+方向? 还是沿着质心Y+方向? 求大神解释!!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
随风而舞
沙发
先分清楚一栋楼整体控制什么?楼层和人一样,你是成年男人,基本体重不能和小孩子差太多吧,这就是控制平均重度;你是高大的男人,看了你的照片,你的整体刚度够不够,反应在楼层上就是层位移角、剪重比等等;接下来你有了符合你那个阶段的人的体重和体型,就该详细分析你的四肢等等细节,就是楼层的抗侧刚度、抗扭刚度等等。其中层位移比控制抗扭刚度。所以从你的问题来看,你对一栋楼的整体指标不是很清楚,单纯调层位移比没有任何意义的,在把握大原则的前提下才去调它。最后明确告诉你当时发帖想知道的答案:哪个节点哪个方向不够,加强哪个方向刚度,保准过。但是高级点的调法不是这样,层位移比不过伴随着你的抗扭性能不是很好,从整体把握,加强抗扭刚度,自然就过了。感触楼的刚度很简单,你去乘公交坐地铁,自己从不同的角度站立就可以感觉到了,老庄邓工曾经说过,结构来源于生活,这点我很赞同~~
2013-08-17 10:26:17
赞同4
-
曾经沧海zeng
板凳
坐等!我也想了解
2017-08-04 16:27:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报