本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 11:48 编辑
今天施工队给我打电话说,订的柜子到场了,没法安装,电缆沟太宽了。我就纳闷,怎么会呢?到场一看没把你气死,明明设计图上标明800*1000*2200的柜子三台,600*1000*2200的柜子五台,共八台,明眼人一看就知道这尺寸是宽*深*高,送来的柜子竟然是1000*600*2200柜子八台,居然把宽和深搞反了,仔细研究设计院的设计图,在平面布置图上居然画的就是宽1000的柜子八台,和系统图上的柜子配置图明显矛盾。这厂家也是的,GCK柜哪有600深这样的规格啊!标准都是800或1000。
下面是设计院的系统图局部
下面是设计院画的平面图,居然齐刷刷都是1000宽600深,估计厂家被这平面图给误导了,也不仔细看看系统图。
再说了,没见过柜子下面没有电缆沟的设计。所以后来我让他们在柜子下面作了电缆沟,是按照系统图中的尺寸做的1000宽度的,这下好,柜子直接就放到沟底了。
后面网友说得对,当然只能改电缆沟了,要命的是把握原先规划好的变压器位置没有了,只好改变压器位置,母线桥变长了,难度也变大了。
下面是重新规划的平面布置图,大家看看有什么更好的办法吗?



全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句-
dylan3940
沙发
楼主,这个问题要让我说的话,设计院图纸的责任占70%,成套厂20%,项目经理10%。
2013-08-19 09:01:19
赞同1
-
electricity
板凳



2025-07-02 15:42:02
赞同0
加载更多首先很明显,你觉得开关柜默认尺寸是宽*深*高,但是图纸没有标出来撒,只有个开关柜尺寸是800*1000*2200,鬼知道那个尺寸说的是宽哪个尺寸说的是深。平面布置图与系统图不符,画的都是600深。
作为成套厂遇到这种有不明显出入的时一定要找用户或设计院核实。如果遇到特殊情况(什么特殊情况都有可能)无法核实,那就这两张图来说,一定是按柜深600做,因为平面布置图对柜子的尺寸要求是最终的。还有GCK也可以电缆侧出线,侧出线时柜深可以做到600和500深。只有在电缆后出线时候是800和1000深。说明设计院和项目经理对柜型还是不了解,只是简单的看规范,那些规范早就落后的不行了。
意见供参考。要让成套厂重做柜子,除非用户再给钱。
回复 举报
