本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-18 11:48 编辑
今天施工队给我打电话说,订的柜子到场了,没法安装,电缆沟太宽了。我就纳闷,怎么会呢?到场一看没把你气死,明明设计图上标明800*1000*2200的柜子三台,600*1000*2200的柜子五台,共八台,明眼人一看就知道这尺寸是宽*深*高,送来的柜子竟然是1000*600*2200柜子八台,居然把宽和深搞反了,仔细研究设计院的设计图,在平面布置图上居然画的就是宽1000的柜子八台,和系统图上的柜子配置图明显矛盾。这厂家也是的,GCK柜哪有600深这样的规格啊!标准都是800或1000。
下面是设计院的系统图局部
下面是设计院画的平面图,居然齐刷刷都是1000宽600深,估计厂家被这平面图给误导了,也不仔细看看系统图。
再说了,没见过柜子下面没有电缆沟的设计。所以后来我让他们在柜子下面作了电缆沟,是按照系统图中的尺寸做的1000宽度的,这下好,柜子直接就放到沟底了。
后面网友说得对,当然只能改电缆沟了,要命的是把握原先规划好的变压器位置没有了,只好改变压器位置,母线桥变长了,难度也变大了。
下面是重新规划的平面布置图,大家看看有什么更好的办法吗?



全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发



2025-07-02 15:42:02
赞同0
-
zhongnengshen
板凳
600深的GCK 就算做也是非标的啊,成套厂的设计是傻逼么?这点疑问都没沟通?
2013-08-31 19:27:31
赞同0
加载更多今天施工队给我打电话说,订的柜子到场了,没法安装,电缆沟太宽了。