电压表的问题,请大侠指教!

发布于:2013-08-16 18:00:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个电压表,从断路器上口A、C相各取一个点接到表的两个接线柱上,送上电源,电压没显示。
分别用万用表对零测量电源的两端,显示正常,断路器的两个取点也显示380V;而测量电压表的两个接线柱,没有电压显示;从电压表上拆下两根电源头再量,显示为145V。请教这是什么原因?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fb270114574
    fb270114574 沙发
    嘿嘿,需要细心
    2013-08-19 12:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    jsyzhbc3369 发表于 2013-8-16 18:23 已查到原因1、接线的取电源B、C相,误导了我一直关注A、C相2、电源B相到电压表的熔断器坏了这就对了,我还以为遇到灵异事件了,CCTV10正需要这方面的素材。