建筑结构
\
地下室设计
\
地下连续墙导墙遇到灌注桩如何处理
地下连续墙导墙遇到灌注桩如何处理
地下连续墙导墙施工时,遇到一地下灌注桩,经小应变检测大概11m长。见图片,像这种情况该如何处理。
发布于
2013-08-16 17:45:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
未计价材料
学习中 学习中 学习中
2013-09-02 21:23:02
来自 PC
评论
举报
李霞
摸清该灌注桩的真实用途,如果该桩是废弃的某实验桩,是可以直接将它与本墙连在一起的;如果该桩有其他功能,为避免麻烦,宜采用隔离法:用油毡类隔离材料包裹既有桩,在离开桩一定距离(1米左右)处,增强连续墙导墙的平面外刚度,使连续墙导墙在该段变薄,构成底、两侧三边固结端的效应,甚至顶端梁刚度也加强,形成导墙虽薄,但四边固结的导墙。