地下连续墙导墙施工时,遇到一地下灌注桩,经小应变检测大概11m长。见图片,像这种情况该如何处理。

全部回答(3 )

  • 未计价材料
    学习中 学习中 学习中
    2013-09-02 21:23:02 来自 PC 评论 举报
  • 李霞
    摸清该灌注桩的真实用途,如果该桩是废弃的某实验桩,是可以直接将它与本墙连在一起的;如果该桩有其他功能,为避免麻烦,宜采用隔离法:用油毡类隔离材料包裹既有桩,在离开桩一定距离(1米左右)处,增强连续墙导墙的平面外刚度,使连续墙导墙在该段变薄,构成底、两侧三边固结端的效应,甚至顶端梁刚度也加强,形成导墙虽薄,但四边固结的导墙。
    2013-08-20 11:33:20 来自 PC 评论 举报