我想问一下IEC标准里规定TNC TNCS只允许电源点在低压配电盘内一点与接地PE排连接而实现系统接地,除这点外同一建筑物内不允许再有接地。现在看到IEC里说 TNC TNCS接线里PEN线需要有重复接地,降低PEN线中性线的对地电位。 这不是互相矛盾了吗?求解答

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vista5291
    vista5291 沙发
    请问楼主是哪本标准,我也想下载回来学习下。多谢了
    2013-08-16 19:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • vfeng199
    vfeng199 板凳
    lingxuct 发表于 2013-8-16 16:23 是的,要把TN-S系统和TN-C系统分开理解:TN-S系统的N线只允许在变压器的中性点一处接地,要求N线与PE线 …多谢版主,学习了。:kiss:
    2013-08-16 16:37:16