发布于:2013-08-16 14:17:16
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
26层剪力墙住宅,基础采用墙下布置砼灌注桩,地下室顶取用防水板。
现场因施工方采取大开挖,挖至桩顶标高,无法采用砖砌胎膜,只好采用模板支承
现场施工方提出在防水板下口留置施工缝,现讨论是否可取?
本人意见:不合理,因承台梁属于基础,规范要求不宜留置施工缝
基础要求一次浇捣,砼间隔时间有明确要求.请教,规范针对这用了不宜,有没有特别规定不允许?在什么情况下允许?
如果施工缝不能留置,大家有没有好的施工办法
总不能先砌砌胎膜,再回填,这样时间较长.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报