土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV开关柜中铜母线套上10kV热缩套后可以缩短电气间隙问题

关于10kV开关柜中铜母线套上10kV热缩套后可以缩短电气间隙问题

发布于:2013-08-16 11:51:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在DT/T 1059-2007标准上看到这样一段话: 但想知道到底能大概缩短多少相间距离呢?请大家谈谈你们的经验和做法。
QQ截图20130816114851.png

QQ截图20130816114851.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    fishbone_l 发表于 2013-8-16 15:11 前段时间做了一批kyn28柜C相铜排与柜体横档距离只有115mm,而国标要求125mm.不知道行不行。心里一直很忐忑。如果加了热缩套管的话,没问题!
    2014-02-11 15:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    套热缩管可以缩短电气间隙,35KV可以由300变成220,10KV可以由125变成100,6KV可以由100变成80,正解吗
    2014-02-10 13:51:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属线槽能在墙内暗敷吗

施工的师傅们,金属线槽能在墙内暗敷吗?主要是从一层直通到五层,施工难度大不大~~规格在150x75以下的~~~

回帖成功

经验值 +10