土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教老师。目测这个低压柜线排最大能过多大电流
IMG_20130816_083610.jpg
求教老师。目测这个低压柜线排最大能过多大电流,前面换了一个250a的空开,不知道行不行

IMG_20130816_083610.jpg

全部回答(2 )

  • wd0577
    铜排20X3电流可以200A没有问题,30X3 300A没有问题,30X4 400A没有问题
    2013-08-21 08:25:21 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    这排做的不安全,不是载流量的问题,一旦下面发生短路故障,电动力会把排拉拢,二排短路,扩大事故!

    建议中间加绝缘固定隔板或夹具。
    2013-08-16 14:51:16 来自 PC 评论 举报