发布于:2013-08-16 10:38:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
今天审图的说,建筑物的负荷等级为一级,那么消防负荷等级就应该是一级。因为建筑物为二类高层,所以我就按二类设计的。但是审图的说应该是一级。
先说说建筑物供电负荷等级为什么是一级,可能是我的原因,是不是机房工程、人防工程的负荷等级不和建筑物的负荷等级一致,因为有人防工程(人房内应急照明一级),机房工程(机房配电暂按一级),所以建筑物负荷等级最高我就写了一级。
请版主帮忙求助一下。。。。
我现在说说我的理解
消防负荷等级和负荷等级没有直接关系,消防负荷直接按建筑物防火等级取,而建筑物负荷等级因可能存在重要的负荷可能会高于消防负荷等级。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
肯先生
沙发
二类高层的建筑物的负荷等级怎么为一级呢?
2017-04-09 19:57:09
赞同0
-
a396673967
板凳
按一级做有什么区别 难道你没设柴发
2017-03-15 13:38:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报