  • bluecaidie
    xshui 发表于 2013-8-16 15:53 问题主要在交通核,两个剪刀梯和消防电梯前室三室合一,这是不行的;其次是,两个出口通过一个前室门疏散等 …现在好像允许做三合一前室了吧…我就觉得最大的问题是任何一个前室发生火情,该单元的住户就无法逃离了。也就是说每个单元的安全出口就一个,是不是这样?
    2013-08-19 09:31:19 来自 PC 评论 举报
  • xshui
    问题主要在交通核,两个剪刀梯和消防电梯前室三室合一,这是不行的;其次是,两个出口通过一个前室门疏散等于是一个出口,这和三室合一是有关联的。另外注意户门到楼梯间的距离别超。
    2013-08-16 15:53:16 来自 PC 评论 举报