土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 并联机组冷凝压力问题

并联机组冷凝压力问题

发布于:2013-08-15 22:15:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在有两套并联机组,一套冷冻,一套保鲜,共用一套冷却水,冷却水进水温度30度,出水34度,冷冻机组高压15公斤,供液温度33度,低压1公斤,高温机组冷凝压力17公斤低压2.8公斤,供液温度37度,制冷剂404储液器液位都正常,降温效果都算理想,为什么冷凝压力差异这么大,冷凝温度不是由冷却水温度决定吗

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wqj13419801972
    路过学习学习
    2014-02-23 18:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • zen1234
    zen1234 板凳
    就象两台独立空调,室内机一台接高温房间另一台接低温房间,但两台室外机并排放一起算共用一个冷凝环境了吧,因负荷不一样,这两台空调的压力自然就会不同
    2014-02-23 00:03:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手进来!新手也来学习下吧!

确认蒸发温度是令人听纠结的事情。一些做这行的老师傅都是靠多年的经验感觉来大概的确认蒸发温度。用蒸发器导热系数丶环境相对湿度丶风速丶水速。计算出制冷剂与载冷剂【空气】换热温差有没有这样的计算公式?我做了20年制冷我被我徒弟问纠结了!我一直都是凭感觉的。有没有热力学的高手?????

回帖成功

经验值 +10