一个监理提的意见,大家帮忙看下讨论下

发布于:2013-08-15 18:28:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电工是做的不好,但是这个监理提的几个意见,我感觉有点意思,下面附图加上他的评论,我说三点:第一点那个监理说“电线应该采取等径等出,开放商进户线是几平方,出线也应该是几平方”,我们进户线是YJV5*10平方的,有四层四个分箱,现在做的是分箱BV5*6平方,他说分箱也要换YJV5*10平方,说是什么等径等出,我从见过要这么做的,总箱进线跟分箱的线有什么关系?为什么要跟分箱一样。第二他的功率算法BV5*6平方 照他的意思只能带7kw负荷,我不知道他怎么算的,第三他说卫生间照明和浴霸公用回路,说不行浴霸要和插座公用回路,说了室内装饰规范标准有这个要求,我找不到这本规范出自哪里,卫生间照明单独回路BV2*2.5。大家都发表下看法

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 你瞅撒
    你瞅撒 沙发
    监理傻X,让他拿来他的依据!
    2013-11-20 08:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • 山水景观
    山水景观 板凳
    zhu000306 发表于 2013-8-15 18:32 图片做得不错,施工工艺吗,一塌糊涂,这是专业电工做的吗?等进等出有道理,进户线的平方不够,得考虑用户的用电负荷,只有采取此下策。
    2013-11-20 08:17:20

    回复 举报
    赞同0