土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 赶工期想三天拆除模板有多大影响

赶工期想三天拆除模板有多大影响

发布于:2013-08-15 17:20:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
赶工期,想早拆水泥的模板,主要是楼面板。。。问题会有多严重?达到设计要求大约要6天(30℃的数据),但是实际温度会比这个高一些,我们想3天拆除,会有多大的影响?如果比较严重的话,就只好等等了。

有没有什么补救的办法,来减少这个影响?

谢谢各位告示指点

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • 啊土木
    啊土木 沙发
    honye123 发表于 2013-8-19 09:54 这个要看是底模还是侧模。正常情况下,浇筑24小时就可以拆不承重的内侧模板,而底模要达到构件的75%才可以拆 …努力学习中!
    2014-03-10 22:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • 土木变钢
    土木变钢 板凳
    路过学习一下。
    还应该区分板跨大小,板跨太大的话因应该和挑板一样。
    曾经做过15米跨的现浇板
    2014-03-10 21:38:10