土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求PCCP(预应力钢筒混凝土管)设计图

求PCCP(预应力钢筒混凝土管)设计图

发布于:2013-08-15 17:13:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
求PCCP(预应力钢筒混凝土管)设计图
各位可有预应力钢筒混凝土管设计图,本人现在在设计一个采用PCCP的工程,以前从没接触过,希望找点资料,参考学习。




全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lanse.zise
    lanse.zise 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-8-16 14:06 PCCP管本身的强度、抗变形能力、接口设计等都比较好,从实际应用的情况来看,最大的不足是自重较大,安装 …谢谢指教,
    2013-08-19 11:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    lanse.zise 发表于 2013-8-15 23:45 GBT 19685-2005预应力钢筒混凝土管主要讲pccp管生产工艺,未提及设计事项啊PCCP管本身的强度、抗变形能力、接口设计等都比较好,从实际应用的情况来看,最大的不足是自重较大,安装过程中的运输、吊装等的确比较麻烦。由于自重大,对地基的要求相对较高,在软土地基中使用时需要设置垫层,垫层材料可采用石屑(粉)、砂砾料等,最大粒径不宜大于15mm,厚度可采用200~300mm。沟槽回填密实度一般要求:管两侧至槽边范围、自槽底到管顶以上50cm左右回填土压实度不小于0.93;管顶50cm以上区域压实度≥0.87;穿越道路地段应按道路标准要求进行回填。实际上PCCP管的设计与一般的钢筋混凝土压力管有不少相似之处,可以类比参考。
    2013-08-16 14:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于设计说明中DN和dn的区别

看到过两个以上的工程,会有设计人将管径表达为dn200,因为自己不是给排水专业的,所以会想到,这个dn会不会是有别的含义呢经过网上的收索和向给排水专业人士的请教,得到以下认识:DN:公称直径,D:外径d:内经dn估计是设计人员没有将字母写成大写而已把?还请大家指教,看我的认识是否正确,多谢啊~

回帖成功