消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下: 1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。 2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭? 3、人防需要在穿越防护区处设置防爆波阀,但很多喷淋支管穿越不同的防护区,也需要设置,但防爆波阀最小管径DN32,那DN25的管道怎么处理。 4、消防立管的检修房门消防认为应该设置在1.8米处便于检修和维护,人防认为应该设置在顶板下,以便战时及时管段以防止冲击波的影响。 |
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
自动喷水灭火系统管网在设计施工中的常见问题1、报警阀后管道上的阀门未采用信号阀报警阀后的配水管道一般都暗装在管道井、吊顶内,管道上的控制阀难以寻找,一旦检修后忘记及时开启,若发生火灾,阀门之后的喷头如同虚设。因此,报警阀之后不宜设置控制阀,如需设置时应采用信号阀,阀门开闭状态的信号能送至消防控制中心。如:水流指示器上游的控制阀;地下人防工程中喷淋管道穿过防护单元墙体时设置的防爆破阀。但多数设计、施工人员忽视了这一点,采用了非信号阀。2、系统管网上未设置排气装置
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报