土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论 消防和人防验收 出现的一些问题

讨论 消防和人防验收 出现的一些问题

发布于:2013-08-15 16:35:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下:

1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。

2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭?

3、人防需要在穿越防护区处设置防爆波阀,但很多喷淋支管穿越不同的防护区,也需要设置,但防爆波阀最小管径DN32,那DN25的管道怎么处理。

4、消防立管的检修房门消防认为应该设置在1.8米处便于检修和维护,人防认为应该设置在顶板下,以便战时及时管段以防止冲击波的影响。
5.防火门的问题交给建筑专业处理,水只根据防火分区和人防分区来设置。
6.防火墙的孔洞本来就应该用防火材料封堵之,即使没到消防验收,设计院也该在验收阶段提出要求。
7.防爆波阀门本身就不是推荐使用的东西,可以防冲击波,但是无冲击波的情况下防不了毒气。可以用1.0MPa及以上的铜芯闸阀代替,带锁具,平时常开,战时关闭。
8.关于消防立管阀门的设置问题,首先应该满足人防规范要求,毕竟消防规范对阀门的安装位置没有特殊规定,如果真有消防纠结这个问题,沟通无果的情况下可以考虑多设置一个检修阀到消防满意的位置。

以上只是个人总结的一点验收经验,但很大程度上存在原消防设计和人防设计的不统一问题。望大家多探讨!


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 豆豆豆豆被占用
    又学到新知识了!谢谢各位!
    2013-10-13 08:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • mazhonggang00
    mazhonggang00 板凳
    路过了解一下,
    2013-10-13 07:53:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统管网在设计施工中的常见问题

1、报警阀后管道上的阀门未采用信号阀报警阀后的配水管道一般都暗装在管道井、吊顶内,管道上的控制阀难以寻找,一旦检修后忘记及时开启,若发生火灾,阀门之后的喷头如同虚设。因此,报警阀之后不宜设置控制阀,如需设置时应采用信号阀,阀门开闭状态的信号能送至消防控制中心。如:水流指示器上游的控制阀;地下人防工程中喷淋管道穿过防护单元墙体时设置的防爆破阀。但多数设计、施工人员忽视了这一点,采用了非信号阀。2、系统管网上未设置排气装置

回帖成功

经验值 +10