在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。
消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相连,并以适当坡度坡向取水井。取水井大小不得小于消防车上最大一台泵3分钟的出水量,一般不宜小于3m3。
地下消防水池的池底标高。目前,有的设计人员认为,室内外消防水池都应设置消防取水口,以供消防车取水。这种做法就需要室内外消防水池的最低水位都能满足城市消防车的吸水高度——不大于6.0m。另一种情况是,当地下室为两层或两层以上时,消防车的吸水高度大于6.0m就无法完成自动吸水。针对这种情况有两种方法:第一种,将室外消防水池设于地下一层,将室内消防水池设于最低地下层的办法;第二种方法是将室内外消防水池均设于最低地下层,同时在水泵房专门设置一组室外消防水提升泵,将室外消防水抽升至城市消防车内,即实行串联提升室外消防水。
消防水池不可动用措施:其具体做法有多种。
(1)设置电节点水位控制仪,控制其它用途用水的最低吸水水位,当水池水位低于某一水位值时,强制性关断其它用途用水水泵电源。
(2)在其它用途用水水泵吸水管上设置气孔,当水池水位低于某一水位值时,其它用途用水水泵吸水管自动进气,造成其它用途用水水泵无水可吸。
0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
湿式报警阀组在设计施工常见问题及措施湿式报警阀组由湿式报警阀、水源控制阀、延迟器、水力警铃、压力开关、过滤器、试水阀等组件组成,它担负着试验检验供水装置和报警设施、报警、排水等多项功能,是自动喷水灭火系统的重要组件。但在具体工程中,湿式报警阀组的设计施工存在诸多问题。1、湿式报警阀设置不当当建筑物内发生火灾,喷头动作喷水后,压力开关应能尽早动作,及时启动喷淋泵,为系统扑灭初期火灾提供充足的水量和压力。因此,应尽可能地将湿式报警阀设置在靠近保护区域的部位,减少配水管道的长度。但在一些大型的商业建筑和小区建设工程中,设计人员往往将湿式报警阀集中设置在离被保护建筑较远的泵房中,阀后管道埋地敷设于室外,距离长,阻力损失大,压力开关启动喷淋泵的时间长。连接报警阀进出口的控制阀必须处于常开状态,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报