土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层合用前室楼梯前室消防布置

一类高层合用前室楼梯前室消防布置

发布于:2013-08-15 15:35:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图为一类高层合用前室楼梯前室消防布置包括消火栓箱安装、乙级防火玻璃门分隔。消火栓布置可以吗?为什么不能取消防火玻璃门?谢谢!

7[)6F6ED]~OW(_Q}}4(`9]N.jpg

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 沙发
    学习了
    感谢
    2013-08-28 22:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • qiao3812327
    qiao3812327 板凳
    学习了:lol
    2013-08-24 23:37:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑消防验收过程中容易忽略问题汇总

本帖最后由 路人乙 于 2013-8-15 14:49 编辑 (一)忽略对消防储水量的核实消防用水的特点:在发生火灾的短时间内,集中大量地使用。这就要求平时要有充足、可靠的水量储备。以一座设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统的20层(高约60m)的综合楼为例,根据《高层民用建筑设计防护规范》(GB50045—95)及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)规定。其室内消火栓的用水量不应小于40L/S,火灾延续时间按3.0h计,则室内消火栓系统消防储水不应小于432m3;自动喷水灭火系统按中危I级考虑。经计算,则设计用水量为21L/S。火灾延续时间按1.0h计,则自动喷水灭火系统消防储水量不应小于76m3。两系统合计,消防水池的有效容量不应小于508m3(假设室内消防用水由室外给水管网保证)。为防止消防储水因长期不用而腐败变质,一般将消防水池与生活水池合并,使储存的水流动起来,并采取保证消防储水不被动用的措施。生活调节水量需经计算确定。本例建筑一般不超过100m3,再考虑一部分事故储备水量,这样,合用水池的有效容积约在600m3左右。