土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 短路电流计算问题

短路电流计算问题

发布于:2013-08-15 11:10:15 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正短路电流计算中
短路电流周期分量起始值:
I" = Sj/(√3*Uj*X1 ) =100.000/(√3×6.300×4.213) = 2.175(KA)

但是其他设计资料上面要多除一个功率因数,上面原因???
短路电流周期分量起始值:
I" = Sj/(√3*Uj*X1*0.8 )



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wellshen
    wellshen 沙发
    你的公式有问题吧,Sj是什么?有功功率?还是断路容量?公式推导出来的单位都不对
    2013-08-20 21:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    楼主算的是高压还是低压?
    其他资料是什么资料? 具体哪页?
    2013-08-15 16:55:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正电气

返回版块

4.57 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问在电气图中,同侧双引和上下引线有什么不同?

请问在电气图中,同侧双引和上下引线有什么不同?什么时候用同侧双引或上下引线?

回帖成功

经验值 +10