算净反力是不是应该pn=(Fk+Gk)/A-rd,即Pn=390/1.2-17.5*1.2-21.6*0.5=293.2KN/m2,但是住建部和朱总的答案都是仅Pn=390/1.2=325,这样算出来不是应该基地的平均应力,而不是净反力么?望各位大侠指教~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
woshizhaoyong
沙发
我个人认为到箍筋的外皮。其次,我觉得不管是计算到箍筋的中心线还是箍筋的外皮,都不会影响结构的计算。结构应该从宏观把握,而不是在这点地方去死扣。
2014-06-05 14:29:05
赞同0
-
lj183110369
板凳
jackrocewang 发表于 2013-8-18 15:11 计算配筋率的时候老是用到的,箍筋长度一般都算到中心距吧? T字型的那地方面积如何处理?那段不加保护层厚度,也就是300