供水管道抢修(膨胀水泥工艺)疑问

发布于:2013-08-15 00:02:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
此供水管道为DN1200水泥管,建于1990年,管道爆管。我们采用钢制抱箍,中间填塞膨胀水泥,施工完毕后6个小时开始通水,结果第三天同一地方爆管。现猜测原因可能是膨胀水泥未干就通水引起。也有可能膨胀水泥配比及施工操作不规范引起。现将使用的材料试验单附下。请大家分析下原因。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • stacy98
    stacy98 沙发
    :hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:
    2013-08-15 23:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • henanqicha
    henanqicha 板凳
    呵呵!

    大家商议一下。

    钢制抱箍抢修管道,这种方法好处显而易见。但是,对于压力供水管道而言,水泥填料不是最佳选择。

    造成上述结果的可能性有几点:

    1、水泥是否错用了混合型水泥,而不是选择了硅酸盐水泥或者火山灰水泥?

    2、膨胀剂的使用,一般要求添加量小于或者等于5%重量比。是否合适?

    3、填料里是否添加有增加水泥早期强度的白石棉绒?

    4、抱箍尺寸是否与管道外径缝隙配合合理?如果间隙过大,肯定不行。


    建议使用机械收紧型钢制抱箍,填料使用橡胶板、聚四氟乙烯板、半硬塑料板等材料,一次搞定。