老话题:北方酒店离心机和螺杆机如何选择
老话题:北方酒店离心机和螺杆机如何选择
本酒店建筑面积4万平米,地处北方地区,夏季空调使用3到4个月,请问这种情况选择哪种机器比较合适??设计冷负荷2120kw.
说真话,谢绝产品推销!!!!
发布于
2013-08-14 20:59:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
david200901050
离心机和螺杆机组合
理论值来说是提倡的组合方案,制冷量负荷大时使用离心机,负荷小时使用螺杆机,但在实际工程中却很少采用(尤其南方的环境温差并不很大);4星级酒店,楼层25~30F/200~300间客房,均采用2~3台螺杆式冷水机组方案。
采用理由:
1、组合总体运行能效中略低于单台离心机组,但是可以灵活运行于负荷变化大的场合;
2、便于维护管理,星级酒店的环境舒适度要求很高,绝大部分酒店都会在满足日常冷负荷条件下加装1台备用机组来切换运行,如某台机器突发故障……
当然也有弊端:
1、机房占用面积大,辅助设备也随之增多;
2、初次投资费用大;
3、水系统平衡压差。
2013-10-03 08:23:03
来自 PC
评论
举报
lihuajiancn
总冷量才600冷吨,分两台也就每台300冷吨,离心机没这么小的。只有螺杆机了。建议3台200冷吨的螺杆机,双机头以上
2013-09-28 16:00:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
shiyu890929
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
36
粉丝
2
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 790 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
