土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JKLYJ-1kV-120的导线架在12m的电杆上靠谱吗?
大家好,小的在做农网改造工程,有如下疑问:
JKLYJ-1kV-120的导线架在12m的电杆上靠谱吗?会不会不够高?总感觉怪怪的~~
望大神指点迷津,不胜感激!!!

全部回答(12 )

  • shenjibaobao
    wboy8759 发表于 2013-8-15 22:12 注意,你这个是低压架空绝缘导线哦,12m杆不成问题,同杆双回路也可以。谢谢~~~!!!
    2013-08-19 16:15:19 来自 PC 评论 举报
  • wboy8759
    注意,你这个是低压架空绝缘导线哦,12m杆不成问题,同杆双回路也可以。
    2013-08-15 22:12:15 来自 PC 评论 举报