土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从以下的电气设备故障中吸取教训吧~~

从以下的电气设备故障中吸取教训吧~~

发布于:2013-08-14 14:00:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 liming063322 于 2013-8-14 15:01 编辑

某电厂98年一次电气事故案例分析:
QQ截图20130814150215.jpg

主变高压侧开关爆炸,主变非全相运行,中性点流过较大短路电流,引起变压器喷油着火。
厂房人员发现异常电话通知(向对侧报告异常情况):

A、电话误接通至2914(检修值班人员、电话应打至线路对侧开关站),因过于紧张,讲话结束后就原路回到交接班室。
B、对方收到电话,因未报姓名,在未证实对方身份的情况下,没有冒然执行。

导致:
由于小小的一次电话通知出现问题,直接导致主变非全相运行,高压侧220KV系统接地运行10分钟左右,主变损坏、主变高压侧电缆损坏,直接经济损失500万左右,间接损失2台40MW机组3个月左右时间不能发电。

93年四川某火电厂发电机损坏事故
QQ截图20130814150027.jpg

发电机-变压器组的变压器高压侧断路器发生故障三相中有一相分不开,此时发电机-变压器非全相运行,出现异常后,值守长对一名值班人员说:“你去看一下断路器”,这名人员到达现场后,发现断路器有一相未分开,未做处置,回到中控室汇报,此时值长立即前去打跳断路器,最后导致发电机定子铁芯损毁。

案例1:
某110kV变电站,运行人员在修改主变保护定值时,主变零序过压保护误动作全切主变三侧开关。
01300000371049124022675646332.jpg

分析:
运行人员在监控系统后台上进行定值修改过程中未认真履行监护制度,误将零序过压定值修改为0V。

案例2:
某电站监控厂家在进行公用监控装置PLC程序修改时,未按照正确的修改步骤进行操作,导致厂用电全停 。
u=3740341769,1978919393&fm=21&gp=0.jpg

分析:
由于操作步骤的错误,在上位机没有更新通讯驱动上行长度的时候就初始化了PLC,致使上位机下发给PLC的对时令被PLC误认为控制令,导致开出全部动作。

案例3:
水轮发电机组失去励磁
43502404.jpg

■ 1998年2月23日,某电站3号机灭磁开关F在运行中因两极触头部分烧熔造成机组失磁,进相深度达30Mvar,在机组有功负荷减为零后,定子电流仍达2300A,为额定电流的1.17倍,而与之同一单元的4F无功负荷则增至27Mvar,几乎达到机组的最大调相容量 。
2000年6月21日,某电站进行将厂用电切换操作时导致励磁装置交直流电源先后消失,机组失磁1分32秒,造成机组转子过速、部分阻尼环损坏、定子线圈报废18根、下导瓦有4块擦伤;灭磁拒有一个转子过压保护的非线性氧化锌电阻烧坏。
分析:
设计、两路交流电源、无机械测速、蓄电池维护、交流开关的直流脱扣。

案例4:
高压设备接地发出后的分析判断
20093593142638.jpg

分析:
电气一次设备接地、电压互感器的铁磁谐振及高压侧熔断器熔断一相都会在电压互感器的开口三角形两侧产生出一定的电压,并发出“接地”信号。

案例4-1:
发电机定子单相接地
kmsfdj_3_1.jpg

分析:
发电机发生一相接地时,故障点就会有电容电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。
《水轮发电机运行规程》(DL T751-2001)规定:在中性点经消弧线圈、接地变压器接地的系统中运行的发电机,当发现系统中有一点接地时,无论接地点是在发电机内部还是外部,都应立即转移负荷停机。大容量或绝缘老化的发电机应装设100%定子接地保护。
某年某月某日某厂,3号机、4号机扩大单元接线,某时13.8kV母线、3号机、4号机同时发单相接地信号,测得电压分别是:UAN=UBN =10kV、UCN=4.7kV。相量图分析。
2011年11月6日,江边2号机定子接地。

案例4-2:
电压互感器的铁磁谐振
2010011222101884512.jpg

分析:
电压互感器铁磁谐振的产生通常有两种情况:
第一种是电源对只带电压互感器的空母线突然充电
第二种是发生单相接地
1. 电源对只带电压互感器的空母线突然充电易产生工频谐振,现象:两相对地电压升高,一相降低或两相对地电压,降低一相升高
2. 发生单相接地易产生分频谐振,现象:三相电压同时或依次轮流升高,电压表指针摆动。电压互感器可能产生异音

处理:当电源对只带电压互感器的空母线突然充电产生工频谐振时,应立即投入一个备用设备,改变电网参数以消除谐振。
预防谐振的措施:
(1)在电压互感器的开口三角形两端接入一个10Ω~100Ω的灯泡
(2)微机消谐装置
发生谐振时电压互感器一次线圈电流很大,此时应禁止拉开电压互感器

图片2.png


案例4-3 :
电压互感器高压侧熔断器熔断

电压互感器高压侧熔断器熔断一相时,也会发出“接地”信号,但可以通过各相、线电压的测量及分析区别出来,以C相故障为例,列表说明如下:

故障性质分析

2.jpg


案例5:
直流220系统的接地处理
分析:
直流系统发生多点接地时,可能会引起直流系统短路、熔断器熔断,造成继电保护和断路器误动或拒动,对安全运行有极大的危害性。正极接地有造成保护误动的可能性,负极接地和正极接地是同一道理,有可能造成保护拒动(画图说明)。

■ 发生直流接地后,应根据当时的运行方式操作情况气候影响等判断可能发生的接地点;
一般采用拉路寻找分段处理的办法,以先信号和照明后操作、先室外后室内的原则
在切断各专用直流回路时,切断时间不超过3s,不论回路接地与否均应合上
注意事项:
寻找接地点禁止停用绝缘监测装置禁止使用灯泡寻找的方法;使用的仪表内阻应满足2000Ω/V(220V系统应达到0.4MΩ)的要求;
发生接地后禁止在二次回路上工作;发生同一极两点接地时,在原因未查明、故障未消除前不准进行合环操作
拉路前应采取措施防止直流失电可能引起保护和自动装置误动;查找工作应有两人以上人员小心进行



图片2.png


2.jpg


  • minguangshun
    minguangshun 沙发
    学习,很好的资料。
    2014-03-18 17:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • du470429824
    du470429824 板凳
    1、相关人员的素质达不到事情发生的要求,没有应急处理能力,且事先没有考虑可能发生的风险;

    2、因事先没有考虑风险,上面全部事件都没有安全措施(或可靠的避免发生事故的措施及应急处理方案);

    3、系统设备上存在缺陷,许多事件中保护应该动作,且没说保护跳闸,发电机失磁时应有紧急减原动机功率的装置,且没说有与没有(估计是没有机械上的超速保护)!
    受教分析
    出事故后往往以快速恢复为主,有一些问题没有及时解决,反而因此留下隐患,这是基层通病。