土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人民防空地下室 施工图设计文件审查要点--电气专业

人民防空地下室 施工图设计文件审查要点--电气专业

发布于:2013-08-14 11:50:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-14 12:32 编辑

6.1 强制性条文 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 中第7.2.9条、第7.2.10条、第7.2.11条、第7.3.4条、第7.6.6条,具体条文从略。

6.1 强制性条文-1
【条文】
7.2.9 防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电器设备,应采用无油、防潮设备。
7.2.10 内部电源的发电机组应采用柴油发电机组, 严禁采用汽油发电机组。(6.3.2 1)

【条文说明】
7.2.9 选用无油设备是为了符合消防要求。
7.2.10 汽油具有较大的挥发性,在防空地下室内使用汽油发电机组,极易发生火灾,所以从安全考虑,本条规定了“严禁使用汽油发电机组”。

6.1 强制性条文-2
【条文】
7.2.11 下列工程应在工程内部设置柴油电站:
1 中心医院、急救医院;
2 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000m2。

【条文说明】
7.2.11 其中第2款建筑面积大于5000 m2应指以下几种情况
1 新建单个防空地下室的建筑面积大于5000 m2。
2 新建建筑小区各种类型的(救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等)多个单体防空地下室的建筑面积之和大于5000 m2。
3 新建防空地下室与已建而又未引接内部电源的防空地下室的建筑面积之和大于5000 m2时。

【解释说明】
原规范中只规定建筑面积大于等于5000m2的防空地下室(物资库、汽车库、工程机械库除外),应设置内部电源。该条是按照 “战技要求”对该内容作出修改,在本规范中各类人防工程建筑面积超过5000m2均应设置内部电站。

图片4.jpg

6.1 强制性条文-3
【条文】
7.3.4 防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。

【条文说明】
7.3.4 防空地下室的外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙等,具有防护密闭功能,各类动力配电箱、照明箱、控制箱嵌墙暗装, 墙体厚度减薄,会影响到防护密闭功能。所以在此类墙体上应采取挂墙明装。

图片5.jpg


6.1 强制性条文-4
【条文】
7.6.6 保护线(PE)上,严禁设置开关或熔断器。

资料下载:


图片4.jpg


图片5.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 笨男人
    笨男人 沙发

    感谢楼主分享,学习下
    2017-11-08 11:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • fordown123
    fordown123 板凳
    谢谢楼主,提供的东西很不错,要是有讲座录音或视频就更棒了。。
    2017-11-08 10:50:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜水泵需要设置RCD吗?

2012 年江苏省建设工程施工图审查技术问答:为消防电梯服务的潜水泵,严格来说是间接为消防服务的设备,不是真正意义上的消防设备,设置RCD是为了直接保护与其接触人员的生命安全,触电致死的速度远比淹没造成的危害要严重得多,因此,应设置直接动作于跳闸。其他省份的审图公司也认同吗?那普通的潜水泵呢,也要设置RCD?先看,剩余电流保护装置主要用于:a.作为直接接触点击的附加防护措施 b.间接接触点击保护。

回帖成功

经验值 +10