土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 潜水泵需要设置RCD吗?

潜水泵需要设置RCD吗?

发布于:2013-08-14 11:48:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2012 年江苏省建设工程施工图审查技术问答:为消防电梯服务的潜水泵,严格来说是间接为消防服务的设备,不是真正意义上的消防设备,设置RCD是为了直接保护与其接触人员的生命安全,触电致死的速度远比淹没造成的危害要严重得多,因此,应设置直接动作于跳闸。其他省份的审图公司也认同吗?那普通的潜水泵呢,也要设置RCD?

先看,剩余电流保护装置主要用于:a.作为直接接触点击的附加防护措施 b.间接接触点击保护。

疑问:有人会无缘无故去趟那摊污水吗?能轻易触碰到电机吗?有盖板。就算是检修,也是停电才能去操作~~



全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xin262671427
    xin262671427 沙发
    本帖最后由 xin262671427 于 2013-8-16 09:34 编辑 开心老爸 发表于 2013-8-14 16:23 按《剩余电流动作保护装置安装与运行》这本规范是要装设的,但我认为没什么用潜水泵触电的条件是:1.集水 …4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所 4.5.1 末端保护 a) 属于工类的移动式电气设备及手持式电动工具; b) 生产用的电气设备; c) 施工工地的电气机械设备; d) 安装在户外的电气装置; e) 临时用电的电气设备; f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路; g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备; h) 安装在水中的供电线路和设备; i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备; j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。 好吧~~看似是需要安装。可看了别人那么多图纸,连厂家自个配套过来的控制箱都没见有设置RCD。再看下别人的见解:潜水泵作为城镇排水工程中的主要用电设备,应用十分普遍,功率从数千瓦到数百千瓦。单台潜水泵电路一般都采用过电流保护兼接地故障保护,简单可靠,已为实践所证明。而且水泵内部还装有特殊保护,实时检测水泵内部泄漏、绝缘降低、温度升高等,并作用于信号报警或跳闸。笔者近来接触到一些城市排水工程的图纸,其中在泵房低压配电设计中,单台潜水泵回路低压断路器均带有RCD功能,且不论电机功率大小,RCD的额定动作电流IΔn均取为30mA。经了解,之所以如此,是因为施工图设计不这样做,将被认为违反强制性条文而难以通过某些审图机构的审查,有的还因此而面临设计单位内部的经济处罚。审图机构的依据是GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》标准(简称《标准》),认为潜水泵属于《标准》第4.5条“必须安装RCD的设备和场所”的适用对象,也即第4.5.1末端保护中的b)款“生产用的电气设备”和h)款“安装在水中的供电线路和设备”,所以必须安装RCD。对此,笔者则有以下不同意见:1)《低规》第4.4.10条,对于TN系统的接地故障保护宜采用过电流保护兼做接地故障保护。并明确说明,用一般的过电流保护(熔断器、低压断路器)兼做接地故障保护最为经济简单,应优先采用。只有当过电流保护不能满足切断故障回路的时间要求时,才应采用剩余电流动作保护。毫无疑问,对于一般环境条件下的配电线路和用电设备都适用于此条准则。我的结论:不用设置!你们呢~
    2013-08-14 18:01:14

    回复 举报
    赞同1
  • 小小小的小
    消防的应该不用吧
    2015-09-20 19:18:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地故障保护资料整理

本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-14 11:35 编辑 本文主要讲述的内容:● 低压接地系统● 防火漏电报警● 保护接地● 保护等电位联结● 剩余电流保护器 接地故障保护资料下载: 单电源TN系统供电系统在电源中性点直接接地,电气装置的外露可导电部分用保护(PE)导体连至该电源的中性点。T N-C系统:在整个系统中采用将中性导体和PE导体的功能合并成单个导体。

回帖成功

经验值 +10