土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电线路穿难燃塑料管时可否在吊顶内直接敷设?

配电线路穿难燃塑料管时可否在吊顶内直接敷设?

发布于:2013-08-13 21:45:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

解析:
首先要明确一点:电气线管在吊顶直接敷设,不存在“暗敷”之说,均应视为“明敷”。

  ① 当为消防配电线路(MI电缆除外),并在吊顶内敷设(即明敷)时:
  1)若为高层民用建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.1.4.1条:“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。”
  2)除1)之外的建筑,应遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条:“明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火措施

  ②当为非消防配电线路时:
  1)适用于《建规》GB50016-2006的建筑物,应执行《建规》GB50016-2006第11.2.3条:“配电线路……敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采用穿金属管、采用密闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施”
  2)除1)之外的建筑物,应执行《低压配电设计规范》GB50054-95第5.2.7条配电线缆在建筑物的顶棚内敷设的,“必须采用金属管、金属线槽布线

905edfd41ba35078281339e1c5217ba4_0_1_640_262.jpg


905edfd41ba35078281339e1c5217ba4_0_1_640_262.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 中铁wyzhqr
    中铁wyzhqr 沙发
    正好学习学习
    2013-08-26 10:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • wjql3002
    wjql3002 板凳
    :victory::victory:
    2013-08-15 21:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

400*200桥架可放多少电缆

400*200桥架可以放下25跟电力电缆吗、甲方说不要紧,只要节省钱,不管以后的维修。悲剧啊。同行们说说咋整好?

回帖成功

经验值 +10