一个楼宇变电站,设在地上一层,下面是地下室,房间面积约是8米见方,放置两台1600KVA的干式变压器和8台GGD柜子,觉得楼板承重不够,下面垫上200*100*7槽钢,不知可行否,如图:
image.gif

image.gif

全部回答(9 )

  • hanzhg54
    henanqicha 发表于 2013-8-20 19:40 肯定不行。变压器安装的部位,应力太集中了。谢谢你的回复,我这个是学校10KV开闭所下面的一个小区变配电室,高压继电保护等都在开闭所里设置,KYN-28柜子出线到小区,三台环网柜只是作为断路器使用的,计量也在开闭所。地上一层做配电室,进出线是比较难,我准备采用上进上出,高度不是问题,唯一的问题就是楼板的承重,土建老板说没有问题,楼板有18公分厚,可还是不放心,毕竟这些东西太重了,所以选择加槽钢或工字钢。我选的槽钢或工字钢高度200,壁厚7毫米,都赶上大卡车的大梁了,难道还不行?对了,我这个槽钢两头是要插入到墙体内,让框架结构的横梁受力,不知行不行?
    2013-08-20 21:08:20 来自 PC 评论 举报
  • henanqicha
    刚刚查了一下:1600KVA干式变压器,自重大约3吨。加上外罩、母线等附件,再看看底部那两根槽钢,不做特殊加固处理,肯定是不行的。
    2013-08-20 19:44:20 来自 PC 评论 举报