土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】电网中性点接地方式讲解

【分享】电网中性点接地方式讲解

发布于:2013-08-13 14:55:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主 要 内 容
一、110kV及以上电网中性点接地方式
二、配电网中性点接地方式

110kV及以上电网中性点接地方式
■ 110kV~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正值并且不大于3,而其零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)为正值并且不大于1。
110kV及220kV电网中变压器中性点直接接地,部分变压器中性点经间隙、避雷器或经间隙与避雷器并联接地。
330kV及500kV系统中变压器中性点直接接地。
为限制电网单相短路电流,110kV及以上变压器中性点可采用低电抗接地。
110kV、220kV变压器中性点保护
部分变压器中性点不接地:
为了限制单相接地短路电流,防止通讯干扰和继电保护的整定配置等要求,一台变压器中性点直接接地,其余变压器的中性点经避雷器或保护间隙接地,或者经避雷器与保护间隙并联接地。
1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg



电网中性点接地方式资料下载:



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • dzkdzk
    dzkdzk 沙发

    谢谢楼主的无私奉献
    2015-01-30 11:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • lcjnash
    lcjnash 板凳
    额教科书上都有
    2015-01-29 09:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容补偿投切选用接触器或晶闸管根据负载的性质怎么选择?

电容补偿投切选用接触器或晶闸管根据负载的性质怎么选择?

回帖成功

经验值 +10