主 要 内 容
一、110kV及以上电网中性点接地方式
二、配电网中性点接地方式

110kV及以上电网中性点接地方式
■ 110kV~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正值并且不大于3,而其零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)为正值并且不大于1。
110kV及220kV电网中变压器中性点直接接地,部分变压器中性点经间隙、避雷器或经间隙与避雷器并联接地。
330kV及500kV系统中变压器中性点直接接地。
为限制电网单相短路电流,110kV及以上变压器中性点可采用低电抗接地。
110kV、220kV变压器中性点保护
部分变压器中性点不接地: