土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 本人新手,就PKPM参数请教几个问题~

本人新手,就PKPM参数请教几个问题~

发布于:2013-08-13 10:38:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在问问题之前,先谢谢各位大神先。
1、对于刚度比我有个疑问,在高规3.5.2中,对框架结构的刚度限定是本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,为什么上部楼层的侧向刚度反而比下部楼层的大,这样地震发生的时候下部楼层不是很容易破坏么?
2、为什么说位移比能限制结构的产生较大的扭转效应?不是说位移比只是说层间最大位移和最大位移与平均位移的比值么?这和扭转效应有什么关系?
3、第一阵型所对应的的效应应该是什么?是平动效应,还是扭转效应?为什么?为了约束这些效应又要采取什么样的措施?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • klpjurendao
    klpjurendao 沙发
    画图匠 发表于 2013-8-13 12:26 1、限制下部比上部不能太小。2、位移比越大,扭得越厉害。你那本书自己扭一下,看看最大位移和平均位移 …恩恩,第二点主要是自己钻牛角尖理解错了,非常感谢你的回答
    2013-08-13 16:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • bukuren
    bukuren 板凳
    好好看看书,规范有解释的。而且你要明白薄弱层的概念,还有周期比的定义。
    2013-08-13 13:11:13

    回复 举报
    赞同0