土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教关于三相不平衡负载选择变压器的问题

请教关于三相不平衡负载选择变压器的问题

发布于:2013-08-13 09:06:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是做电力工程的,这次碰到个项目。业主提供了建筑设计院的设计规划,其中有一台800KVA变压器,建筑设计院的规划中,所带的负载如图:

}F{Y5$F)YQW)CCN73J9CR)X.jpg

不知道这个图能不能看清,负载D-H1是HV试验设备,400KVA,单相380V,BC相;负载D-H2是HV试验设备,150KVA(这个没附注,应该是常规三相负载),负载D-H3是HV试验设备,300KVA,单相380V,AB相;预留负载,单相380V,AC相,容量没注,但后面负荷电流1200A。
从负载的参数看,这个变压器还是要选择SCB10-800/10/0.4KV。因为负载D-H2是三相负载,但其他的负载是单相的,这样三相不平衡很大。想请教论坛的大神们,这个变压器这样选择是否可行,今后运行时,负载对变压器的影响大不大。有没有遇到过相似的问题,是怎么解决的。


}F{Y5$F)YQW)CCN73J9CR)X.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    努力学习争取成为变压器达人
    2014-02-26 22:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    现在10KV变压器的联接方式一般都用角星接法,可以允许较大不平衡负荷。
    2013-10-25 11:07:25

    回复 举报
    赞同0