现在施工的一个项目,因为附近的一个大坑下雨集水,渗入到已经完成CFG桩基施工的基坑,前后一个多月采用了许多办法都没有止住水,现在要做基础施工怎么办?

全部回答(6 )

  • cyj95566
    小工程的工期短,最好做完,做完了,自己就拥有了整个工程的管理经验。
    2013-08-13 21:20:13 来自 PC 评论 举报
  • sean007
    xiongbinbin001 发表于 2013-8-13 15:17 这么不牢靠啊,才泡了一个月就不行了,那要是房子盖起来了,在浸泡不是更危险。是CFG桩,就是灰土挤密桩,实际上是地基处理方案,湿陷性黄土水泡一个月,踩在上面都是软的,还用检测啊?