土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DW15万能断路器跳闸

DW15万能断路器跳闸

发布于:2013-08-12 22:36:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正泰DW15 630A万能断路器(实际用电量100KW左右) . 用户用了一年,前段时间打电话说开关跳闸,过去看见电容柜采集线接反,故未正常投用 调换调试之后电容2柜正常投切。总开DW15也不跳闸。一星期后故障重现,去观察测量后发现电压电流波动都有点大,考虑到高温天气用电量增加,电网电压不稳定,把欠电压脱扣的弹簧取掉,不让欠电压脱扣工作。测试正常。没有想到刚过两天,客户又打电话说开关又跳闸。现在我想把重点放在DW15本身上,会不会是开关坏了。大家帮帮忙分析分析,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • du470429824
    du470429824 沙发
    我们在一般安装时,失压脱扣器都取消了,开关触头检查没,开关电流整定多大,也要注意
    2014-03-18 13:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • xsn1976
    xsn1976 板凳
    厂家还是给换一台ba
    2014-03-18 09:48:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于设备电流谐波的疑问

当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?

回帖成功

经验值 +10